器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

您好!

我使用 LM5146 (-Q1)器件。

如果未使用 PGOOD 功能,是否可以将 PGOOD 引脚连接到 AGND (*)或将其打开?

*将 PGOOD 引脚连接到 AGND 的原因是为了改善 EMI。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将其连接到 AGND。