您好!
让我来讨论一下 TPS25924的 OVP 模式。
在该评估中、对 VIN 施加 μsec μ s 阶振铃。
我想知道它是否由于这个输入/输出差异而处于 OVP 模式。
・Vin:12V・Iout:≒2A・1μsec 振铃峰值电压:18V/μ s
2.与问题1相关、TPS25924的热折返控制功耗超过10W 的时间有多长?
并告诉 我热折返的详细操作以及确认是否发生热关断的方法。
我想知道输入/输出电压/电流波形和热折返操作图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
器件开始钳位输入电压的响应时间大约为5-10us。
因此、该器件将无法钳制1us 过压振铃峰值。
当测量 MOSFET 中大约10W 的功率耗散时、该器件会折返电流限制值。 当器件限制电流或钳制过压时、通常会发生这种情况。
了解器件是否存在热应力的最简单方法是检查输入电压、输出电压和输入电流。 当 Iin 不等于0A 且 Vin 大于 Vout 时、器件会由于电流限制或过压钳位而产生功率耗散。
数据表中的图34和35显示了在输出短路情况下限制电流后器件因热关断而关闭的情况。
Praveen、您好!
感谢您的回复和 批准朋友请求。
我使用私人消息发送了客户的波形和电路信息。
是否要检查波形?
客户希望了解关闭 TPS259240的保护功能。
它在室温下未关闭。
这种关闭现象是在 TA=65DEG 环境中测量的。
但是、在关闭之前确认了电压瞬态。
客户想知道热关断还是 OVP 模式保护(ISC)导致器件关闭。
您能告诉我关闭了什么保护功能吗?
此致、
Yusuke
您好、Yusuke、
感谢您分享波形。 从您共享的波形来看、器件似乎由于热关断而关闭。
您在 Vin 上看到的电压尖峰是快速关断的结果。 如果输入路径中存在电感、则可能会出现这种情况。 FET 关断导致的电流突然下降会增加 di/dt、从而产生输入电感上的电压、该电压会增加到输入电压、并显示为 Vin 上的尖峰。
为了避免在高温下关闭电子保险丝、您可以尝试以下操作: