Other Parts Discussed in Thread: LM5069
您好电源集团。
查看数据表图22 -上电序列。 什么设置 T1和 T2之间的时间间隔?
此外、什么触发 T2结束(浪涌限制)?
此致、
Stuart

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rakesh、
在 t1和 t2之间有一段时间间隔、负载电流在上升。 什么决定了 T2 (浪涌)限制的开始?
在 T1和 T2之间的时间间隔内、CTIMER 电压保持平坦(无斜坡)。 如果没有浪涌电流、会发生什么情况? 它是否进入正常运行状态?
我的应用出现了一些意外行为。 我的负载包含其自己的输入控制电路、并且其浪涌延迟了几毫秒。
输出电压升至28V 且无任何浪涌。 当 VDS 降至1.25V 以下时、PGD 信号变为高电平。 然后我的负载开始浪涌、LM5059触发器检测到短路。 我们通过添加20uF 输出电容来显示与 Vout 上升同步的一些浪涌电流、从而解决了该问题。 似乎使 LM5059保持在功率限制模式。 我可以发送示波器截图。
此致、
Stuart