器件型号:TPSM8D6C24 我对数据表第33-34页的表6-5有疑问。
许多引脚在环路跟随器的引脚连接中描述为"短接至 PGND (散热焊盘)"。
我认为将某些引脚悬空没有问题、例如电源正常引脚、但是否需要 PGND 连接?
如果有任何引脚可以悬空、请告诉我。
。 
此致、
聪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我对数据表第33-34页的表6-5有疑问。
许多引脚在环路跟随器的引脚连接中描述为"短接至 PGND (散热焊盘)"。
我认为将某些引脚悬空没有问题、例如电源正常引脚、但是否需要 PGND 连接?
如果有任何引脚可以悬空、请告诉我。
。 
此致、
聪
所有列为"短接至 PGND"的引脚都可以安全地保持悬空、而不会对性能产生负面影响。
为了向客户提供清晰的指导、数据表建议了噪声最低的选项、这也增加了器件与 GND 的连接以提高热性能、但 TPSM8D6C24在这些引脚悬空时可以正常工作。
重要的是、应根据堆叠的相位计数和位置对 MSEL2进行编程。 如果 MSEL2编程列出 MSEL2 =短接至 GND、则必须将其连接至 GND、因为悬空将选择不同于将引脚短接至地的电流限制设置。