您好!
我的客户正在使用 LMR33620进行评估、其中使用了两个类似的原理图和 PCB。
对于输入33620-62850不带 EMI 滤波器的电源、在空负载启动时、电流将直接超出数字电源的电流限制(设置为1A)。
但是、对于带 EMI 滤波器的33620-87702、电流似乎正常、并在空载时成功启动。
电路原理图如附件所示、LMR33620是否必须使用 EMI 滤波器? 在空载启动过程中导致出现意外大电流的原因可能是什么?
e2e.ti.com/.../33620_2D00_62850.pdfe2e.ti.com/.../33620_2D00_87702.pdf
Br、
制造商