大家好、
我的客户遇到了以下有关 REF200AU 电流源的问题。 让我知道你的想法!
"我们正在使用 REF200AU 电流源、但为其供电的稳压器存在一些问题。 在某些情况下、稳压器会损坏。
详情如下。
该规格显示了跨电流源的二极管、用于提供反向电压保护。 产生的中断。
我们遇到的问题是、在下面突出显示的节点上施加12V 电压的情况。 这将反向驱动电源5V_A、在短路时电源关闭。 这会导致稳压器损坏。 该稳压器是由另一家公司生产的线性稳压器。
我正在考虑移除二极管、以便电流不会返回到稳压器并使其损坏。 我要问的问题是、输入电压为0伏而输出电压为12伏时、电流源是否会损坏?
如果我们重新布局电路板、我们应该使用选项 B 并将二极管串联? 从而不允许电流返回到稳压器、是否正确? 但是、电流源输出上的12伏电压是否仍然是电流源的问题?
在正常运行时、到电流源的输入为4.5V、而与二极管串联、输入电压应为3.5V 或更高。 我认为我们不符合电流源的输入规格是否正确?
"
提前感谢!
马可