您好!
1) 1)我应该在反馈节点之前或之后放置电流检测电阻?
2) 2)如果我更改 RT 位置、工作频率将会更改。 是否应该更改任何组件的值?
3) 3)我的设计是否有任何其他问题?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1) 1)我应该在反馈节点之前或之后放置电流检测电阻?
2) 2)如果我更改 RT 位置、工作频率将会更改。 是否应该更改任何组件的值?
3) 3)我的设计是否有任何其他问题?
谢谢
周老师、您好!
感谢您的快速反馈。
我的意思是应该将 Rsense 放在 Cout 之后、而不是 Cout 之前(就像您那样)、这 与 RFB 无关。
我认为可以将其放在 RFB 之前或 RFB 之后。 如果您对 Vout 精度有严格要求、并且不希望 在负载侧出现30mV 压降、则可以将 Rsense 放在 RFB 之前。 如果您的负载可以接受30mV 压降、则可以在 RFB 之后放置 Rsense。