TPS53685和 TPS536C5支持通过两种方法来设置 PMBus 地址。

  • PD (引脚检测)

使用 PD 方法时、首先我们必须知道"PD_PMBus_address"。  PD PMBus_address 是应用 PD 方法时 PMBus 地址的初始基本设置。

默认 PD_PMBus_address:

TPS53685:3Fh

TPS536C5:5Fh

RADDR 将提供偏移。

PMBUS_ADDRESS = PD_PMBUS_ADDRESS +偏移量

  • NVM

将大于15k 欧姆的 RADDR 视为打开,您可以直接更改配置文件中的 PDBUS_ADDRESS。

示例:使用 TPS536C5、PMBus 地址为60h

  • PD
    1. 让 RADDR 为511 Ohms。 (5Fh+1 = 60h)
    2. 将"PD_PMBUS_ADDRESS"更改为60h、并使 RADDR 为0欧姆。

  • NVM
    1. 在配置文件中设置 RADDR >15k 欧姆,并设置 PMBus_address。