大家好、
我的客户面临着 TPS54622和 TPS74801的应用。
TPS74801输出2.5V 和电源正常状态、TPS54622的 EN 引脚与 TPS74801的电源正常状态引脚连接。
由于 TPS75801的电源正常引脚是开漏引脚、因此我的客户在 TPS74801侧使用了一个上拉电阻器(黑色背景原理图中的 PR1)、它上拉至3.3V。
同时、他们在 TPS54622侧添加了一个额外的下拉电阻器(黑色背景原理图中的 PR2)。
我的问题是:
1.使用这种电路结构是否有风险? 或者这两个电阻器的值是否合理?
2.如果电路结构或相关值不合适、请推荐 TPS74801 (PG)和 TPS54622 (EN)之间的任何连接方法、
非常感谢。

客户的应用

TPS74801的 PG 引脚说明

TPS74801的 PG 引脚