器件型号:TPS62932

您好、TI 团队、

为什么数据表中参考布局的顶部接地层存在间隙。

我在下图中以黄色标记了间隙。

布局指南中未描述此差距、也未找到相关的任何注释。 评估板上也有该文件,但我没有发现任何有关该文件的评论。

我是否还必须在顶部布置此接地平面隔离、以及我能否再次在距离 IC 多远的位置连接 GND 平面?

此致、

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    同意您的意见、无需在 CSS GND 和接地多边形之间放置这个间隙。 您可以使用相同的接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    感谢您的答复。 这使得布局更容易