This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:短路行为

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279275/tps25947-short-circuit-behavior

器件型号:TPS25947

您好

我对 TPS25497中的可扩展阈值和快速跳变阈值之间的差异有疑问。  TSC 和 TFT 具有相同的值- 500ns。  它们的响应时间相同、为什么有两个不同的阈值?  在发生短路故障的情况下、可伸缩比较器似乎会在快速跳闸之前跳闸(因为 ISC 低于 IFT)。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    感谢您的联系。 让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    这是真正的可扩展比较器将在固定快速跳闸之前跳闸。 固定快速跳变、就像一个额外的保护层一样。 "可扩展"是优先操作的选项。  

    此致

    G·库纳尔