您好!
我们 将 TPS631010YBGR 用作降压转换器、在输入端施加5V 电压、将输出配置为3V3。
使用期间的正常负载在30mA 左右、而最大峰值负载可上升至160mA。
在直流/直流转换器后面的 ⋍启动时、会产生大约1A 的浪涌电流(在 Δ V 100µs 期间)。
所用的电感器(IHHP0805ZHER1R0M01)具有3.3A 的饱和电流额定值。
我们已使用下面原理图中所示的 TPS631010测试了五种不同的电路板、并取得了以下结果:
直流/直流转换器有时会发生故障 、输入端施加的5V 电压直接连接到3V3输出轨、或在输入端与 GND 之间产生短路。
将 发生故障的 TPS631010替换为新的 IC 确实会在输出端再次产生稳定的3V3、因此只有 TPS631010会崩溃。
某些电路板在启动时以及有时在 长时间使用后(>24h)发生故障。
输入端施加的5V 电压来自具有低纹波(<10mV)的稳定电源。
对于直流/直流转换器故障问题可能源自何处、您有什么想法吗?