您好!
能帮我们解释下图吗? 谢谢
数据表图表20、它被标记为在30~37V 的输入范围内关断。 TPS23754PWP 此时是否工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Diang:
好的~、因此 IEEE 802.3-2005是一种旧协议、它可能不是 IEEE802.3af 标准。
BTW、可以满足以下条件、GATE/GAT2必须正常工作、对吗?
如果使用的典型值、则可以 保证 PD 在35V Rating 时开启、在30.45V 下降时关闭。 这两个值满足30V 必须关断和42V 必须导通的条件。
[/报价]
尊敬的 Diang:
感谢您的帮助、我们仍然有一些问题、可以提供帮助吗?
我们想了解所附有源钳位 MOS 损坏的原因、您能否帮助我们检查原理图和 MOS 规格是否正确?
以及 VDS 波形对 MOS 的影响。 谢谢。
e2e.ti.com/.../DAP_2D00_3666_5F00_TPS23754-_2800_1_2900_.pdf
e2e.ti.com/.../ds_5F00_am2391p_5F00_1a-_2800_003_2900_.pdf
尊敬的 Tommy:
关断时的 P-MOS 电压等于钳位电容 PC132电压。 如果过压是瞬态的、您可以考虑尝试使用更大的 PC132 电容。
如果是在稳定状态下、PC132电压等于 Vin/(1-D)=(N_pri/N_sec)* Vout/(D*(1-D))。 当您具有低 Vin 和相同的 Vout 时,您应该具有更大的 D 和更小的 D*(1-D)。 则您可能具有更高的钳位电容器 PC132电压。 在这种情况下、您可能会考虑具有较小 N_pri:N_sec、但较小 N_pri:N_sec 可能会导致第二侧 FET 上的关断电压更高作为折衷。
此致、
帝昂