Other Parts Discussed in Thread: LM20133
阻尼 RC 电路已就位。 但 C 值与 C86相同、并非5次。 PFB 是5V 发生部分、用作 LM20133的输入。
另外3个模块基本上都是基于继电器的 I/O 模块、也使用同样的5V 电源供电。
也要考虑这些因素。
请建议一些测量点、这些测量点可以提供有关稳压器稳定性的线索。
我观察到 LM20133的引脚8/9处的波形、如下图所示、便是这一关注点。 此时的预期输出是多少?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Abhijith:
在随附的原理图中、我找不到 LM20133。 您能否附上 LM20133的原理图?
要正确测量 SW 引脚,请参阅本应用手册( www.ti.com/.../slva494a.pdf )的第3部分。
图片中出现振铃可能是因为设备处于非连续工作状态。 您能否先检查一下开关在较高 负载电流下和在较低负载电流下是什么样的?
此致、
瓦伦