您好
客户对 TPS53219A 设置有两个问题、您能帮助检查它们吗、谢谢。
1. VDD 管脚建议如果不能使用5V 电压电平,使用 适配器,20V 电压 可用?
2.如果可以使用外部5V 电压,是否只能将 VDRV 管脚连接到内部 LDO ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Unknown 说:1. 如果无法使用5V 电压,VDD 引脚建议连接至哪个电压电平 ,请使用适配器,20V 可用?
如果外部5V 电压可用、VDD 可使用5V 电压供电。
如果为 VDD 使用外部5V 电压、则将外部5V 电压连接到 VDD 和 VREG 可带来一些好处、从而减少内部 LDO 从 VDD 到 VREG 的压降。
VDD 可由 VDD 从外部供电。 从 VDD 到 VREG 的较大压降将增加 TPS53219A 的内部功率耗散。
Unknown 说:2. 如果可以使用外部5V,VDRV 引脚是否只能连接到内部 LDO?
VDRV 可连接到独立于 VREG 的外部5V 电源。 在 VREG 未通电时、不应为 VDRV 供电、因此如果提供给 VDRV 的外部5V 电压可能高于 VDD 电源电压、这可能会出现时序问题。
是的、VDD 是 LDO 的输入源、如数据表(第11页的第7.2节)的方框图所示
如果使用5V 电压为 VDD 供电、建议也使用相同的5V 电压为 VREG 供电。 VDD、VREG 和 VDRV 仍需要在自己的引脚上使用本地旁路电容器来限制引脚上的噪声。
为了进一步限制 由 VREG 供电的敏感模拟信号的驱动器开关噪声、您可以直接从外部5V 电源为 VDRV 供电、并在 VDD 和 VDRV/VREG 之间放置一个10Ω 电阻器。