主题中讨论的其他器件: TPS1HTC30-Q1、 TPS272C45
您好!
我的客户遇到了 TPS2H160-Q1输出端上有两个10W 灯泡的问题。 当 CL = 1.8A 时、器件进入恒定复位状态(由于浪涌电流较高)。 VS = 24V、因此两个灯泡的稳态电流约为840mA。 灯泡的浪涌电流大约是稳态的10倍、因此大约为8.4A。 当 CL =最大值时、电流限制不会跳变(这很好)、但将 CL 设置为最大值会失去电流限制的作用。
我的问题是:
-在仍使用 TPS2H160-Q1时、有没有任何方法可以限制浪涌?
-或者防止电流限制在浪涌期间跳闸?
我可以推荐使用 TPS272C45 、但这确实具有更高的成本、但这也不理想。
谢谢。
泰勒