您好!
尽管在 TPS549D22中使用了 DCAP3模式、但相位裕度很低(30度)。
应采取哪些步骤将相位裕度提高到45度以上?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Abhishek、
第一步是确保电感器和输出电容器的大小符合您的应用的规格。
下面是有关 DCAP3的应用手册、
谢谢!
Tahar
您好 Abhishek、
正如我在上一篇文章中提到的、请遵循此应用手册。
谢谢
Tahar
尊敬的 Abhishek:
以下是您可以从该应用手册中省去的一些其他步骤。
减小电感值有助于提高稳定性 D-CAP3模式控制器的带宽(和输出阻抗)与电感值成反比。 选择较小的电感器将增加带宽并降低负载变化时的输出电压检测、但也会增大根据公式7计算出的 Cout (min)值。 此外、 请确保 使用寄存器 MFR_SPECIFIC_03上的位7启用内部 DCAP3 (斜坡注入打开)、如果尚不存在、这可能对相位和整体性能有所帮助。
谢谢!
Tahar