器件型号:UCC28070 尊敬的专家
输出设计为5KW 工业电源。 现在我们调试一下 UCC28070,当输入电压从220V 下降到110V 时,输入电压从160V 下降到110V 时,PF 值约为84%,您能不能建议在输入一个低值时如何证明 PF 值?
下面是 sch
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Gabriel:
感谢您对 UCC28070的查询。
我在原理图中没有看到电感值、但假设电感值大约为75uH、并假设输入电压是通用范围。 我在附件中附上了详细的计算结果。 以下是可能导致这种行为的一些观察结果。
1.里莫应该高约25k
2. R16和 R17 电阻的组合值约为10欧姆,应接近16欧姆
3. Dmax 的 R71看起来错误。 它应该接近72k。
4.考虑增加 CT 复位电阻器的 R10。 10欧姆的电流值看起来不正常。
5.最后、我建议根据附件调整电压和电流环路。
此致、