This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否告诉 LMG3526R030 (650V、55A、30m Ω)(均分别打开和关闭)的开关转换时间和损耗数据(实验)?
此致、Holger
您好、Holger、
感谢您与我们联系。 LMG3526R030器件的开关转换时间包含在数据表的6.6开关特性部分下。 我们目前还没有发布此器件的损失数据。 与此同时、请参阅 LMG3422R030数据表中的损耗数据(图7-10)。 该损耗数据与 LMG3526R030器件的损耗数据非常相似。
此致!
K·沃尔夫