This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:短暂事件和快速跳闸事件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241664/tps1641-short-event-and-fast-trip-event

器件型号:TPS1641

您好!

 

我对 TPS1641有2个问题。

 

发生短路事件(IOUT>I_SCP)时、开关会以 tSCP_DLY (=280ns)关闭。

这只是延迟时间还是消隐时间? 如果在此280ns 内移除 IOUT>I_SCP (就像噪声一样)、开关是否会关闭?

 

我对 FASTTRIP 事件有相同的问题。

如果在 tFASTRIP_DLY (=5.65us)中移除 IOUT>I_FASTTRIP 条件、开关是否会关闭?

 

此致、

奥巴

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

     感谢您的联系! 我明天就要回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    该时间是延迟时间、而不是消隐时间。 我认为、一旦器件检测到短路、它就会关闭。  

    此致

    G·库纳尔