尊敬的:
客户使用 TPS54140、负载连接12V 模块、瞬时电流可达2A、持续时间4ms、请问这种情况会不会影响到芯片?
客户将 SS/TR 电容器修改为47nF、并将电流降低至600mA。 这种方法是否可行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Anna、
TPS54140是一款1.5A 器件、 最小指定电流限制 为1.8A -因此、 无论 SS/TR 电容器的电容值如何、我们都无法保证该器件在2A 的瞬态电流消耗期间能够保持12V 的输出。
如果电流减少到600mA、这是可能的。 负载看起来是什么样子的? 它是转换器达到12V 后的600mA 瞬态电压还是器件缓慢启动期间的某个时间开始瞬态电流消耗?
谢谢。