This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:浪涌电流控制

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239944/tps65910-inrush-current-control

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3354

您好!

在数据表中、LDO 特性表中有浪涌规格。

这是否意味着当 TPS65910采用 AM3354进行设计时、每个 LDO 在启动时会显示这些浪涌电流?

有没有降低浪涌电流的解决方案? EX)负载开关或外部电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中 LDO 的浪涌电流 为典型值。 因此、是的、每个 LDO 在启动时预计会具有大约该电流。  减小输出电容会减小浪涌电流、但会降低稳定性和响应。 如果这是一个问题、添加输入电容有助于减少电源上的纹波。

    谢谢。

    丹尼尔 W