https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339320/tps35-tps35aa17agaddfr

器件型号:TPS35

您好!

我们将使用 WDT 器件型号 TPS35AA17AGADDFR。 我们要将外部电容器连接至 2 CWD 和引脚3。 针对安全装置超时和复位超时设置的 CRST。 我们是否可以使用 SET0引脚来启用/禁用看门狗计时器。

此致、

三州市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    高于建议值的电容值或在 CWD 引脚上连接到 GND 会导致看门狗功能被禁用。 在部分  7.3.2.2看门狗启用/禁用操作 该条规定:

    谢谢。