器件型号:LM5185 您好!
前几天、习近平先生告诉我、我应该尝试使用 LM5185的 Excel calc 设计工具。
当尝试使用它时、我有一个问题:
当改变变压器匝数比时、将删除所有建议值:
以前:
之后:
您是否有办法解决问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Thomas:
感谢您发送编修。 我记得我们的讨论:-)
我认为问题在于您提供的输入编号: Excel 扩展不能将逗号识别为小数点。 请使用"0.1"、而非"0.1"。
使用电子表格有一些想法:建议的匝数比为1:6.4、但这超出了计算器包含的受限匝数比选择范围。 计算器(不受 LM5185器件的限制)支持的最大匝数比为1:5。 如果您想使用1:6,您可以将您的输出分成两个轨,如100V 和20V ,并选择双输出设计,所有初级侧选择都适用于1 : 6匝数比,单120V 输出轨。 您唯一需要注意的是计算器提供的次级电路将是串联的、并且应将额定电压与串联元件相加。 对于组合单个输出轨、匝数比1:5:1.02实际为1:6。
希望这一点得到澄清。
祝您在项目中一切顺利、如果您有进一步的问题、欢迎随时在此处发帖。