器件型号:UCD90120A 各位专家、您好!
已附加 UCD90120A xml 文件项目。 如果引脚42 GPI3被拉低、我想将所有电源从电源轨1斜降至电源轨11。 所附文件中需要进行什么设置? 请提供帮助。
谢谢、Abhijite2e.ti.com/.../UCD90120A-_4000_-PMBus-Address-65d-Project.xml
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿,Abhijit,
可以使用"引脚选择电源轨状态(PSRS)、只要 GPI3 (引脚42)为低电平、就会将电源轨1斜降至电源轨11:
请注意、只要 GPI3生效、或发送操作(01h)命令来命令导通电源轨、R1至 R11就会导通。
安妮·恩戈