您好
TPS2374的 DATASHET P.23中包含以下内容。
当我测试下面的内容时、我不满足于不降低降压电容器(C9、C11、C41)容量的要求。
输出电容是否可以使用300uF 满足以下条件?
如果有方法、您能告诉我如何操作
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
TPS2374的 DATASHET P.23中包含以下内容。
当我测试下面的内容时、我不满足于不降低降压电容器(C9、C11、C41)容量的要求。
输出电容是否可以使用300uF 满足以下条件?
如果有方法、您能告诉我如何操作
谢谢
尊敬的 David:
感谢您的耐心等待。
因此在 PD 浪涌期间、对于 PoE 应用、300uF 看起来非常高。 TPS2373-4具有275 mA 最低的浪涌电流。 57V * 300uF / 275mA = 62ms、这是所需的最长浪涌时间。
根据该标准、当连接到符合145.2.10.7要求的电源时、PD 从 TInrush_PD 最大值到 Tdelay 最小值的电流消耗应小于 IInrush_PD 和 IInrush_PD-2P。 最大扭矩。 62ms 应该是一个可以接受的值。
PoE PD 应用中的建议大容量电容值如下所示:
大功率电容器
13瓦 10-22 μ F
25W 33-47 μ F
50瓦 68-100 μ F
70W 100uF-200uF
此致、
帝昂