大家好、
我的客户希望将 BQ76952配置为完全自主的恢复模式、因为发生 OCD1时、他们将
OCD1:阈值= 2 (4mV)
OCD1:延迟= 4 (19.8ms)
OCD:恢复阈值=-100mA
Protections:Recovery:Time= 10s
Mfg Status Init[FET_EN]= 1
但是、发生 OCD1时、BQ76952会在60ms 后关闭 DEFT、这比预期延迟晚。
此外、即使充电电流超过100mA 达10秒、它也不会再次开启 DFET (无法自主恢复)。
我们在这里错过了哪些设置吗?
此致、
查尔斯