大家好、
现在、客户使用 LM5143-Q1、有一个问题需要解决、这种情况非常紧急。
器件工作条件:输入电压=24V、输出电压=14.4V、典型值 Iout=6A。
当客户启用 EN 时、Vout2的 MOS 将会击穿。
当然、客户测试当移除 Vout1或 Vout2的 MOS 时、该电路可以正常工作。
随附的文件是原理图、您能帮助支持此 problem.e2e.ti.com/.../G3_5F00_SCH_5F00_0305_2800_3_2900_.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
尊敬的 EricLee:
根据您的建议、我试图修改 R265011 = 12k C265005= 5.6nF 的参数、但影响很小、仍然可以听到电感的噪声。 之后、我进行了几项更改:
1.移除 C265024电容器并在 R265005的布局附近添加一个10U/1210电容器。
2.将 C265030更改为10U/1210。
3、移除 C265008、将32引脚电阻连接至 VDD、并禁用断续模式。
电路已经正常、几乎听不到电感,的噪声、我测试了一些参数、比如抖动、纹波都可以。
您好 Vincent
很高兴听到您的电路现在恢复正常。
我认为 使用 Qucik Start https://www.ti.com/lit/zip/SNVC229再次检查您的组件选择(尤其是环路补偿组件)是有价值的 。 请不要忘记输入降额的输出电容值。
- EL
您好 Vincent
正如我所提到的,我 认为 使用 Qucik Start https://www.ti.com/lit/zip/SNVC229仔细检查您的组件选择(尤其是环路补偿组件)是有价值的 。 您的系统稳定性有可能处于边界。
- EL