器件型号:UCD90320 您好:
场景
1.当导轨15不可用时,导轨2/4/5/6/7/8的通电顺序将无限保持。
2.在电路板上电但 卸下电源轨15时, 需要关闭电源轨2/4/5/6/7/8。
-
在 scrnario 2中、断电序列的行为与我所需的情况不同。 所有导轨2/4/5/6/7/8仍处于打开状态。
我发现它们的使能仍然很高。
-
您能否帮助检查设置是否正确?
e2e.ti.com/.../UCD90320_5F00_IMG_2D00_00005_2D00_04_5F00_A1_5F00_P4_5F00_P5_5F00_20230512.xml