您好、
在我们的三通道28V 电源中与 LM5069协同工作。
当28V 输出开启时、负载在300微秒内消耗45安培。
输出限制设置为6A 时的标称输出电流为5安(Rsens = 0.009 Ω)。
我想做的是将断路器响应时间增加到1ms。
我想在 SENSE 引脚上添加一个 RC 电路(与 SENSE 引脚串联的电阻器和从 SENSE 到 Vin 的电容器)。
请告诉我您对此有何看法。
此致、
斯图尔特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
我知道您想在 Rsense 上添加 RC、以允许45A 电流在300usec 下运行、但这也会导致因发生短路事件而延迟关闭 MOSFET、这会给 MOSFET 带来风险。
负载的浪涌电流是45A 吗? 我们可以通过控制 LM5069栅极的压摆率来管理/限制浪涌电流。 请参阅 3.2.2.7选择 VOUT 压摆率 在 https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 中
此致、
勒凯什
您好、Rakesh、
我的负载是一个数字控制的 LED 灯具。 浪涌事件在上电大约10ms 后发生。 VOUT 压摆率控制不是理想的解决方案、因为负载需要欠压监控、直到超过20V 阈值时才会开启。 。 浪涌看起来更像是高电流事件、而不是浪涌。 +28V 稳定大约10ms、之后 LED 负载唤醒并显示高电流脉冲。
我们在负载侧进行了一些更改、现在电流脉冲在300us 内为15A。 标称电流为5A、因此短电流检测在10A 左右即可达到。
我的目标是延迟短路响应、使电路烧杯的作用更类似于慢吹、而不是快吹。
此致、
斯图尔特