[参考译文] UCD90320:故障记录功能

Guru**** 1856950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219684/ucd90320-fault-log-function

器件型号:UCD90320

您好  

当 P3V3可用时、UCD90320从启动开始需要45ms~55ms。

但它的故障日志功能怎么样呢?

如果 P3V3 可用、此功能是否激活? 或者它是否仍需要45ms~55ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    否、故障持续时间不会开始、直到器件完成初始化。

    此致

    颐和