您好、TI 专家!
这是一个需要您帮助的驱动程序问题。 我们的团队设计了负载为2A 的24V 到24V 隔离反激式转换器。 当 Vgs 已关闭时、它有显著的尖峰。
我尝试使用缓冲器、电容器和齐纳钳制尖峰电压、但效果不佳。 如果 TI 专家能为我提供一些建议、我将不胜感激。
参数:
VIN:21.6~26.4
Vo:24V
负载:2A
fs=266kHz
如下所示、您可以看到、 Vgs 已降至零、然后降至2.56V。 我不知道它是否通过 Vgth。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家!
您能否仅测量 VGS? 如何连接探头的 GND 侧? 您是否使用"尾纤"方法、请点击此处: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you
栅极上的二极管会填充到您的电路中、对吧?
请检查在使用具有较低栅极漏极电容的 FET 时、尖峰是否减小。
此致、
布里吉特
您好、Sway:
我会尝试使用电容较低的 FET 来检查、看看这是否有用。 也可以使用具有更高阈值电压的 FET。 BTW、我认为您也可以进行相反的测试、方法是在栅极和漏极之间添加一个较小的外部电容器、然后查看尖峰是否会增加。 但此测试可能无法正常运行。
另一方面、在查看 MOSFET 数据表时、阈值电压为45uA 电流。 典型特性显示了一个高于4V 的米勒平坦区、并且根据转换特性、电流似乎被限制在3V 以下。
此致、
布里吉特