我们有一个 SMBus 控制器、其读取和写入操作的大小限制为32字节。

uc90320存在挑战、因为它具有我们需要读写的寄存器(命令)、并且大于32字节。
是否可以配置 UCD90320以便能够以32字节或更小的字节块形式读取或写入大于32字节的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    遗憾的是、所有有效载荷数据都必须在一次事务中发送、否则需要 NACK。

    SMBus 限制块为32字节、但 PMBus 限制块事务为256字节。  

    您可能会考虑使用标准 I2C 驱动器而不是 SMBus。

    此致