[参考译文] TPS2640:电感源和负载

Guru**** 1587505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356351/tps2640-inductive-sources-and-loads

器件型号:TPS2640

您好!

如果降压转换器驱动电子保险丝、如果电子保险丝突然断开电流、降压转换器是否会被视为电感源?
如果电子保险丝驱动降压转换器、这是否被视为电感负载?

谢谢。此致、

格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    这两种情况的答案都是否定的。  

    降压转换器进行电压到电流转换至电压。 电感器元件用作电流源、但由降压转换器的输出电容再次转换为电压源。

    如果您在使用电子保险丝的过程中遇到任何挑战、  

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。  我想我最好不要在电容上跳过;-)。  我会提前提出问题、这样我就不会遇到任何挑战。  我要确保将所有需要的保护器件安装在合适的位置。

    此致、