您好!
两个外部温度传感器分别连接到 UCD90320的电源轨17和18。 我们添加了适当的温度校准增益和偏移。 温度读数也符合预期。
问题、
当我们将 tifsp/xml 编程为 fresh 和 unprogrammed UCD90320时,成功编程后的温度读数看起来是可以的。 但在 UCD 的下一个下一次下电上电后、温度校准增益会自动变为1.3倍。 并且该值在经过任何数量的下电上电后都不会再次更改。 但是、如果在新编程和下电上电后、我使用"写入硬件"重新写入温度 校准增益并使用 GUI "存储到闪存"、则温度校准增益不会再次自动更改到1.3倍、一切都按预期工作。
当我们对未编程器件进行编程时,如何解决这个1.3倍的自动缩放问题?