请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 大家好、
数据表中有一条关于器件下方接地连接的注释。 我的客户询问他们是否可以将 所有接地平面连接在一起。
您能告诉我为什么不应在器件下方连接输入和输出电容器接地吗?

谢谢。
杰伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
数据表中有一条关于器件下方接地连接的注释。 我的客户询问他们是否可以将 所有接地平面连接在一起。
您能告诉我为什么不应在器件下方连接输入和输出电容器接地吗?

谢谢。
杰伊
您好、Jay、
感谢您通过 e2e 联系我们。
对于 GND 信号的路由、请遵循以下规则:
-保持 AGND 为单独的多边形
-通过针脚7连接此多边形到外露垫。 这必须是 AGND 和 PGND 之间的唯一连接
-在芯片的另一侧,将 PGND 连接到外露焊盘。
-外露焊盘下方的过孔应连接到底部的 GND 多边形进行冷却。
-如果高电流路径包括 GND 信号的返回路径,控制器应放置在外部的"安静角落"。
因此、请勿在电路板的任何层上布置控制器(外露焊盘)下方的任何这些高电流路径(Cin / FET/Cout 之间)。
此致、
哈利