我们使用此设计构建了5块电路板。 其中两个显示出故障迹象。 一个是工作正常。

发生故障的电路板之一显示 VCAP 网络对地短路。 VBAK 网络显示14K 接地。 移除 U10后、短路消失。 这表明 U10已损坏。

C53 (68uF、1206、10V)尽可能靠近引脚3、大约170mil。
C52 (10uF、0402、10V)是输入电容器。
我不确定是什么事件导致了故障、或者为什么一些电路板可以正常工作、而其他电路板出现了故障。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
看起来低侧 FET 已损坏、因此 VCAP 接地短路。
造成此问题的原因应该是布局不良、尤其是输出电容器 C53的放置。 请将输出电容器尽可能靠近 VOUT GND 引脚放置。
您可以参考 d/s 中的布局指南、或参考下面的应用手册。

此致、
内森
Sean、您好!
是的、这是我们在某些其他情况下通常遇到的情况。
布线越长、封装尺寸越大的电容器(比0805大1206)将引入更大的寄生电感、这将导致 SW 节点上的更高电压尖峰。
您可以测试 SW 波形、以检查 SW 电压尖峰是否很高、可能有损坏的风险。 请参阅此应用手册、了解如何以正确方式测试软件的指南。
我可以更详细地知道您的测试中的工作条件吗?
例如、VIN 范围、IOUT 范围、如果您的输入电压非常低且 IOUT 非常大、也许还需要前馈电容器来避免不稳定的潜在风险。

您还可以在新原理图和布局填写完成后将其共享给我们、以便我们帮助您提前进行审阅。
此致、
内森
Sean、您好!
在这种情况下、不需要前馈。
如果可能、由于上面提到的较低 ESL、建议也至少使用一个0805封装尺寸的输出电容器。 我的意思是在 COUT 尽可能靠近的位置放置至少一个0805封装尺寸的电容器。
更重要的是、当输入电压从5.2V 开始时、输出电压是否等于约~0V? 如果是这样、我们建议添加一个预偏置二极管、如下所示。 否则、它们也有损坏的风险。
此致、
内森