Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LMG2100R044
主题中讨论的其他器件:LM5148、
您好、
我们正在评估用于500kHz 的300W 降压转换器设计。
输入:48V
输出:12V、25A
Fsw:500kHz
LMG2100是否适合这种功率级别? 我们正在考虑使用 LM5148+LMG2100。 似乎 GaN 的功率损耗将为2x25x25x4.4m=5.5W。 我们是否有这样的用例测试? 谢谢!
乔伊斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经完成了本例中的功率损耗计算、得出的数值大致相同。 我计算 LMG2100R044的总损耗为5.7W。 鉴于客户拥有能够处理5.7W 损耗的散热解决方案(这应该是可行的)、LMG2100R044应该能够处理此功率级别。
LMG2100R044在使用顶部冷却时具有非常低的热阻、为0.7C/W。 这也有助于让客户的散热解决方案更加容易。
此致!
凯尔