尊敬的所有人:
我们目前正在使用 PWM 全桥控制器 UCC3895开发全桥电路。 该问题由在 MOSFET 的漏源电压处观察到的振铃伪影组成。
图1:全桥电路在30V 输入电压下的漏源电压测量值。 MOSFET 上的 VDS 电压具有高振幅电压尖峰、这可能是由于控制器输出信号的快速开关转换所致。
我们认为其中一个潜在的原因是由控制器的输出信号所设置的时序。 问题在于、在使用4kOhm 延迟电阻器时、来自控制器的 PWM 输出信号不符合全桥运行模式(第一张图)。 然后、我们将延迟电阻器更改为1k Ω、它看起来运行正常。 然而、时序似乎太紧、可能会产生振铃效应。
图2:4k Ω 延迟电阻器的输出信号:不遵循正确的全桥操作。 所有输出信号在0.1us 窗口内关闭。
图3:1k Ω 延迟电阻器的输出信号:似乎遵循正确的全桥操作。 不过、时序可能太紧并在电路中产生伪影、
我们愿意就延迟电阻器选择的研究/调整内容提供建议。 另外、我们还想知道占空比是否受控制器限制、这可能会降低电路上的应力。
非常感谢。