主题中讨论的其他器件:LM74900
工具与软件:
大家好、
我正在与一名工程师合作、这名工程师对将30A 推向 LM74900感兴趣、但我想先使用 EVM 对其进行测试。 在我们的 EVM 中、我们注意到、您只能通过电流设置的最大电流为10A、因此我想了解10A 最大电流是否由组件(MOSFET、Rsense、其他无源器件、PCB 迹线等)造成的、 或者此电路板是否可以修改为超过30A 电流?
超过10A 的任何内容都有用、因此、感谢您提供任何指导或反馈。
谢谢。
日文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、
因此、它不需要为我买任何东西来添加 Q1、Q2和 R1。 由于 PCB 布线、我仍然被限制为相同的最大电流。 仿真显示、在10A 跳线就位的情况下、Overload 跳闸约为12A。 如果我添加 R1与 R2并联、跳闸点会增加到24A。 我想我应该这么做、这样我就可以在稳定的15A 状态下运行它、并且上面有短脉冲。 我还将使用1ms 过载跳闸延迟设置。 这声音是否正常?