工具与软件:
大家好、
TON_MAX 和 TON_RISE 之间的基准是什么?
这似乎都是一样的。
我 在 TI Fusion GUI 中看到 TON_MAX_FAULT 标志。
我已将 TON_MAX-10ms 设置为
我们是否需要定义 MAX_TURN ON?
非常感谢
拉贾特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、
TON_MAX 和 TON_RISE 之间的基准是什么?
这似乎都是一样的。
我 在 TI Fusion GUI 中看到 TON_MAX_FAULT 标志。
我已将 TON_MAX-10ms 设置为
我们是否需要定义 MAX_TURN ON?
非常感谢
拉贾特
主要产品支持所有者在美国度假期间不在办公室、直至星期二。
根据这些图像、将输出设置为在3ms (TON_RISE)内从0V 上升到稳压、如果输出在10ms 内不超过稳压的85%、则将置位 TON 最大故障。
TON_RISE 是软启动时间。
摘自数据表 pg106
TON_MAX_FAULT_LIMIT 命令设置以毫秒为单位的上限、以指示单元可以尝试在不达到目标电压的情况下为输出加电的时间。 TON_MAX 时间定义为从 TON_DELAY 结束到输出电压达到编程输出电压的85%的最大允许时间、由 VOSNS - GOSNS 处的 READ_VOUT 遥测进行检测。 请注意、对于 TPS546B24A、在 TON_RISE 结束时会启用欠压故障限制。 因此、除非 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 设置为忽略、否则在发生"实际"TON_MAX 故障(例如、输出电压上升速度不够快)的情况下、UV 故障/相关响应将始终早于 TON_MAX。 转换器对 TON_MAX 故障事件的响应如 TON_MAX_FAULT_RESPONSE 中所述。
探测输出以查看输出电压是否在10ms 内上升到85%。
尊敬的 Rajat:
现在已理解您的担忧。 原因是 TON_MAX_FAULT 会检查 READ_VOUT 遥测值、 默认情况下、该继动平均值为2^3 = 8个样本(每次采样大约需要1ms、因此总共需要8ms)。 现在、如果您为全部四个(Vout、Iout、Temperature 和 Vin)启用了遥测、则采样所需的时间更长、为8ms x 4、因此总共为32ms。 因此、为了 防止器件 在10ms 后跳闸 TON_MAX 故障、您需要:
1.降低 TELEMETRY_CONFIG 中的采样率(例如、尝试 N=1、因此2^1 = 2采样)。 如有必要、您始终可以在启动后增大此值。
2. 减少遥测数量(例如,仅使用 Vout 遥测,禁用其他)
3.将 TON_MAX_FAULT_LIMIT 增加到>32ms
谢谢!
Tomoya
您好、Tom、
感谢您的建议。 它现在很清楚。
还有3个问题正在重新排列至 FUSION GUI。
我已附加了 GUI 快照、其中 OVF 和 UVF/UVW (红色和橙色线)不符合定义的指定值。
2. GUI 中没有出现任何错误,但 SMABALERT#仍被置位。
3.我在稳压器输出端连接了电子负载,并以50%的占空比从0-5A 产生瞬变。
在 GUI 中、您可以看到瞬态导管周期不是50%、并且其在0至5A 之间没有波动(不均匀)。 我已将电流探头放在输出 I m 上、能够看到正确的瞬态图形。
是否有任何设置需要检查以更正以上内容? 请更新。
非常感谢
拉贾特
尊敬的 Rajat:
1.i 已附加了 GUI 快照,其中 OVF 和 UVF/UVW (红色和橙色线)不符合定义的指定值。
图表未显示正确的故障和警告阈值。 我将向 Fusion 团队报告此问题以解决此问题。
2.我在 GUI 中没有遇到任何错误,但 SMABALERT#仍然有效。 [/报价]您是否有警报上的上拉功能? 如果不是,这可能是 SMBALERT#被置为有效的原因。 另一种可能是您还有另一个器件也连接到警报将 ALERT 拉低。
[/quote]3.我在稳压器输出端连接了电子负载,并以50%的占空比从0-5A 产生瞬变。
在 GUI 中、您可以看到瞬态导管周期不是50%、并且其在0至5A 之间没有波动(不均匀)。 我已将电流探头放在输出 I m 上、能够看到正确的瞬态图形。
[/报价]您会看到 IOUT 遥测采样和 TI Fusion GUI 轮询之间的混叠。 如果您希望 Fusion GUI 读数与示波器上的脉冲波形相匹配、则需要降低 ELOAD 的脉冲频率。 100ms 周期应该足够了。
谢谢!
Tomoya