主题中讨论的其他器件:LM5169、、 LM5168
工具与软件:
您好!
我要在应用中使用 LM5169、该应用与我要寻找的完全匹配、6V - 120V 输入、5V、0.6A 最大负载。
要试用、我订购了 LM5168PEVM 评估板并订购了 LM5169PDDAR 单独装置。 我使用了此部分 TI 网页上提供的组件值计算器。 COT 类型3,工作模式和100KHz 开关频率。
我将评估板上的原始 元件替换为以下元件
RT= 124k Ω、0.1W 1%
L0 = 150uH、1.2A 饱和电流
Cin = 2个2uF 200V 电容
Cout = 33uF、20V
Ra = 442k Ω、0.1W、1%
Rfb2 = 143K Ω
我看到的输出电压是5.3V ,在连接负载的情况下,该值保持或减小了一点点,这对我来说是好的。 但是、一旦我取下负载、输出便缓慢降至0V、而重新连接负载后、输出永远不会出现。 我假设它可以在没有负载的情况下关断、但我在数据表中看不到任何此类说明。
不过、如果我 按原样使用原始 LM5168PEVM 评估板、替换 Rfb2 =143K Ω 电阻器(仅使用0.25A 负载进行测试、因为 LM5168仅支持最大0.3A)。 我不会看到相同的关闭行为。
请提供帮助。
此致
Abhi