请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40345 工具与软件:
您好!
在我的设计中,我使用 TPS40345DRCR 在电源轨上输出电源。 我需要有时调整(降低) VREF 来调整输出设定点:
根据数据表、当 SS 引脚低于600mV 内部基准时、内部运算放大器使用 SS 引脚的电压作为基准(第10页底部):

偏移为800mV、因此与基准相比、SS 引脚上的1.4V 等于1.4-800 = 600mV。 因此、(缓慢地)将此引脚拉至1.4V 以下、我希望在转换器达到稳定状态后降低基准电压(以及输出)。
不过、在使转换器达到稳定状态、然后开始将该引脚拉至1.4V 以下后、没有发生任何情况。 转换器保持运行、就像仍在使用原始基准一样。 我将该引脚拉至低于1V、但没有效果。 我仍然可以通过将其拉低来关闭器件。 我缺少什么?
谢谢
杰西