您好!
我们会收到一个全新的 EVM、而且不会改变 跳线位置。
在输出端没有负载的情况下、EN1和 EN2连接到3V3、我们为 Vs 提供24VDC、输出增加到24VDC (高电平)、但在更改 ENx 跳线的位置时(ENx = GND)。 OUTx 仍为24VDC (高电平)。
是否需要执行其他设置来关闭/开启 OUTx?
谢谢你。
Bellatreche
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
尊敬的 Elizabeth:
感谢您的答复、是的、我确认跳线在那里、当我将跳线从高电平(ENx = 3V3)更改为低电平(ENx = GND)时、输出什么都不会发生。
我使用示波器观察信号、ENx 从3v3变为0V、但仍在24、05V 和24、40V 之间。
我使用的电阻负载:
1- 120R =>ENx = GND 结果 OUTx = 0.5V (条件正常)
2- 10K => ENx = GND 结果 OUTx = 6V (不正常)
ENx = 3V3时、结果为24V (正常)。
谢谢你。