你(们)好、
我尝试了 TPS24740EVM-596评估模块(实际上有一半)的瞬态仿真、但无法获得最大负载电流的预期结果。
我所做的是:
#已下载 TPS24742未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 A) SLVMAP4A.ZIP 和 PSPICE-FOR-TI。
#已修改其原理图、以匹配 TPS24740EVM-596评估模块(TPS24742除外)、同时参考 TPS24740EVM-596产品说明书图3。 TPS24740EVM-596或热插拔原理图 A.
#通过更改 RLOAD 值运行了一些瞬态模拟。
我尝试了 RLOAD 值1、0.9。 0.8 0.7欧姆。 当最低为 RLOAD 0.8 Ω 时、HS FET 开启、但当 RLOAD 0.7 Ω 时、HS FET 关闭。
根据设计、TPS24740EVM-596评估模块应能够为负载提供30A 电流、但仿真中的最大负载电流约为17A (12/0.7)。
请告诉我这种差异的原因。
提前感谢。
Toru