工具与软件:
您好!
我正在设计一款 PD 控制器产品、想使用 TPS2376 IC。
该产品有两个目标:
-> 当它连接到带 PSE 的设备时、它必须符合802.3af 标准。
->它还可以与不符合 PoE 标准的设备连接、此设备将通过以太网电缆的正确引脚提供22.4V 电压。
TPS2376的数据表中有一句话: "为了提供不符合要求的设计的灵活性、TPS2376使得设计人员能够使用一个电阻分压器来编辑接通阈值。 [...] 要使用 TPS2376、在 VDD 和 VSS 之间连接一个电阻分压器、抽头连接到 UVLO 引脚。 总分压器电阻与 R (DET)并联、两者的组合应等于24.9 kΩ。 当 V (VDD)处于所需的导通电压时、应选择分压比以在 UVLO 引脚获得2.5V 电压。"
对于不兼容的 PoE 版本、问题是:如何在 UVLO 和 DET 引脚上选择正确的电阻才能在22.4V 的输入电压下工作?
对于兼容版本、问题是:我们可以让 UVLO 引脚悬空并在 DET 引脚上放置一个24.9kΩ 电阻吗?
感谢你的帮助