工具与软件:
您好!
我们在一个 PCB 上使用两个 LMZ10501。 两者均由5V 升压转换器供电。
一个 LMZ 提供1V8、另一个3V3。
我们目前在这个板上面临着与这些组件相关的一个重大问题。 由于这些稳压器、我们大约有30%的电路板发生了故障。
两个调节器上均出现故障。 始终可以通过手动更换电脑控制器来修复故障。
当我们得到一个发生故障的稳压器时、它通常按预期调节输出、但过热并迅速关闭并提供过热保护。 更换稳压器后、稳压器在环境室温下的温度不超过40°C。
我们并不严格遵守布局准则、但却没有解释为何当我们用新的规管代替时、问题便消失了。
我测量了引脚间的阻抗、以查看是否存在短路、但未看到任何短路。 有一些区别,但我不知道我们是否能从他们那里学到一些东西:
发生故障的 LMZ10501 1V8引脚之间的阻抗(kΩ Ω) | ||||||
平均分量 | 接地 | Vcon | VOUT 测试点 | EN | Vref | |
平均分量 | 200 | 80 | 460 | 490 | 250 | |
接地 | 70 | 46. | 470 | 136. | ||
Vcon | 160 | 600 | 123. | |||
VOUT 测试点 | 500 | 200 | ||||
EN | 630. | |||||
Vref |
kΩ 工作的 LMZ10501 1V8的引脚之间的阻抗(k Ω) | ||||||
平均分量 | 接地 | Vcon | VOUT 测试点 | EN | Vref | |
平均分量 | 600 | 490 | 500 | 760. | 424. | |
接地 | 70 | 60. | 790 | 141. | ||
Vcon | 205. | 777. | 125. | |||
VOUT 测试点 | 830. | 280 | ||||
EN | 810. | |||||
Vref |
我们还将一些 PCB 发送到 X 射线、以确保下方的焊接良好。 在两个稳压器上、它们都没有问题、而发送的所有 PCB 与两个稳压器中至少一个有问题。
但在 X 射线方面、我们发现我们有两种不同版本的稳压器。 我们可以看到内部的 IC 非常不同:
我可以与您分享我私下进行的原理图、电路板布局和进一步测量。
此致