工具与软件:
感谢您的帮助。
我使用它、具有12V 输入和5V 输出。
如果输入电源切断大约150ms、输出将停止。 我想这是由 UVP 功能造成的、但如果存在原因和解决方案、请告诉我。
如果关断时间较长、就没有问题。
从上到下:12V、5V、EN、VREG5


我会感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
感谢您的帮助。
我使用它、具有12V 输入和5V 输出。
如果输入电源切断大约150ms、输出将停止。 我想这是由 UVP 功能造成的、但如果存在原因和解决方案、请告诉我。
如果关断时间较长、就没有问题。
从上到下:12V、5V、EN、VREG5


我会感谢您的支持。
您好!
它由 UVP 功能导致。 此功能会锁存、因此一旦触发该功能、需要关闭和开启总电源才能恢复。 在器件内部、有一个用于内部控制器的5V 电源、VREG5是该电源的分支。 因此在第一个波形中、VREG5不够低、因此它保持控制器的 UVP 逻辑状态、然后尽管 VIN 恢复、器件仍保持 UVP 状态并且无法启动。 但在第二个波形中、VREG5电压更低、使内部控制器失去其逻辑状态。 以便它可以重新启动。
此致、
Shipeng