主题中讨论的其他器件:CSD95430、、 TPS536C7
工具与软件:
您好!
对于 TPS53688控制器、指定为765A 的最大电流限制是什么。 根据我的理解、如果我们使用8个双相(CSD95430)、每个相位100A。 我们能够越过800A 吗?
电流限制是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Uijwal、您好!
我们网站上的765A 数字是 Vr13.HC 的最大电流、因此该数字与最大电流是错误的。 我不知道为什么列出 VR13.HC 规格。 我会与我们的团队合作来解决这个问题。
TPS53688的最大电流为560A。 每相70A 是每相的最大电流、受 ADC 范围限制。 您可以使用8x 双相、但70A 以上的任何电流精度都不会出现。 话虽如此、CSD95430仅支持90A 峰值电流且持续时间不到500ms。
CSD95430在其各自的 CSP 下将2个相位结合在一起。 因此53688中报告的当前遥测将关闭2倍。 转到我们最新的控制器系列可以避免这种情况、该系列控制器的功能是加倍的。
此致、
Nash
尊敬的 Nash:
感谢您的详细信息。 如果我们使用 TPS536C7+10个双 CSD95430级块、我们是否可以计划生成0.8V/800A (假设每个 CSD95430块为40A)?
根据 TPS536C7产品页面、最大允许电流为400A、这是否意味着如果我们使用上述配置、每个 CSD95430双块的电流精度不会超过40A?
在这种情况下、如果超过40A 会发生什么情况、输出是否会变得不稳定、因为 CSP 信号将会饱和?
请分享您对此的评论和想法。
此致、
Ujwal
尊敬的 Ujjwal:
C7的 CSP 范围与688相同。 由于功率级在小于500ms 的持续时间内的额定电流>40A、因此瞬态电流通常发生得足够快、以至于 CSP 的 ADC 在触发过流保护之前不会饱和。 如果存在未触发保护而 ADC 确实饱和的情况、环路可能不会变得不稳定、但输出精度将开始受到影响、尤其是在使用 DCLL 时。
如果您向 vr@list.ti.com 发送电子邮件、您或许能够访问更多信息和更详细的数据表、希望这些信息和数据表比您在产品页面上找到的信息更有用。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致、
Nash