工具与软件:
您好!
我们有关于 TPS62821的两个问题。
1.当采用 TPS62821的产品电源关断时,如附波形所示,一小段时间 Vsw 电压高于 Vin 电压。
数据表指出、绝对最大额定值的 Vsw 为 Vin+0.3V、但可达到实际允许的电压?
2.是否有任何弛豫条件,例如 Vsw 可以超过 Vin+0.3V 的时间,没有任何问题?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shumpei、
感谢您在 E2E 中提出问题。
以下是我对您的问题的评论:
VIN + 0.3V 是数据表中规定的 VSW 的实际绝对最大额定值。 唯一的例外是 SW 节点开关时上升沿的典型过冲。 这里10V 是绝对最大额定值、只要持续时间小于10ns。
2. Vsw 不能超过 Vin+0.3V 没有任何问题。 应力超出"绝对最大额定值"下所列的值可能会对器件造成永久损坏。
如果可以单独控制 EN、则可以在关闭 Vin 之前禁用 TPS62821。
在本例中、我假设 EN 连接到 Vin。 我认为、如果在 Vin 关断时 EN 信号同时降至0.4V 以下、有源放电功能就会相当快地降低 VSW。 从示波器的图上可以看出、Vin 一开始就下降到了2V。 如果可能、您可以尝试使用分压器或 FET 从 Vin 生成更小的 EN 信号(EN 电压≥1V 表示高电平、≤0.4V 表示低电平)、这会在 Vin 第一次下降时禁用 TPS62821。
此致、
Andreas。